飞鱼音乐在线

浅析音频传输中电流声的消除

[复制链接]

777

主题

95

回帖

2785

积分

积分
2785
分享到:
发表于 2022-9-5 01:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文结合实例分析了现场直播或录制节目时音频传输过程中的电流声消除问题,给出了使用平衡接法和4芯电缆,屏蔽层单端接地,使用音频隔离变压器等解决方法。
1.jpeg
我们经常参加现场直播和现场录制活动,在工作中遇到音频传输时,多数情况下都要解决一个电流声的问题,现总结经验如下 。

在我们参加的直、录播节目里面,由于我们只负责录制、传输,现场声音的拾取和放大已经有人负责,所以通常都是采用二级调音的方法。即在文艺演出、会议现场搭设一套调音系统,负责现场调音、放大,同时把一路已调控,混合好的节目声送到电视台转播系统的调音台,进行二次调音。电视台的二级调音台接收前级调音台的信号的同时,还可以增加现场背景声,可以用现场吊挂话筒拾取信号,也可以用负责全景的主摄像机随机话筒。

案例一

如果现场供电系统接地良好,可以没有电流声。县文体馆的电气设施在一层有配电箱,遇到演出、会议调音台和音箱都是从一层配电箱接电源。在和前级调音台相连的时候,基本没有电流声。

但是二级调音方式大多会遇到交流声干扰,最严重时将会导致无法录音。其原因主要是因为这样的音频系统是两套设备相互串联而成的系统,它们的电源地电位不一样,而音频输入输出口又是电信号直接连接的。这样在两套系统这间由于地电位相差明显,抬高音频信号的数值造成电流声出现。那有没有什么办法可以解决这些问题呢?

1、使用平衡接法和4芯电缆

专业音频系统通常采用平衡法传输信号,一般不会出现严重的交流声干扰。外界干扰噪声被屏蔽层隔离,效果明显。但是在信号线两端使用不同电源时,可能发生干扰,会影响信号质量,严重的导致无法使用,有时候4芯音频线,屏蔽层严格接地能够解决。原因是4芯音频线里面每2根组成的对,经过“双绞”后能够再次抵消一些干扰噪声。

2、屏蔽层单端接地

有的时候使用单端接地可以解决地电位问题。电缆两端电源接地点的电位差如果很大,那么这个电位差就足以通过屏蔽线在回路中产生强大的交流干扰了。解决方法就是将屏蔽线两端中输入信号设备的地悬空。使两个接地点的电位差不能在连线中产生回路,交流声也就不再产生了。以前也遇到过一些“电缆校正器”的输入端口就是这样接的。要确保所有的音频连接线的屏蔽层连接无误,务必要焊接才好。特别是一些常用的长线,如转播车到现场调音台之间的连接线,经常拔拔插插,时间一长,很容易出现断路现象,失去屏蔽作用,反而极易受到电源引线等的干扰影响。但是在地电位严重时候,这样的接法也未必能够解决问题。

3、虚焊和电源插头无接地导致电流声

如果在扩声系统静音时(即没有声音信号输出)交流声严重,就需要检查各通道设备的连接屏蔽线,尽量采用焊接,对于一些压接端子最好不要用。很多民用设备电源插头是没有接地极的,电源插座也是这样。如果使用了民用设备,就要检查电源的地、零、火是否符合规定,有没有接错。有些金属外壳设备会产生带电现象,这通常也就是零线与火线接反造成的,出现外壳、有交流声时,可以将二脚插头音响设备的电源插头颠倒过来,看电流声是否消失。

案例二

在县文艺中心,连接两级调音台后有明显的电流声,通过一定的手段可以消除。文艺中心的舞台上有配电箱可供我们接入电源,我们的设备一般在此接电源,在舞台附近使用。而这里的调音台在入口处,那里有专门的配电箱。这样一来,前级调音台和后级调音台在连接的时候,往往由于地电位不同造成明显的电流声。一般情况下,如果不明显,可以在后级调音台单独加接地线,让调音台外壳和附近的接地设备相连。如果加接地线仍然不能够消除电流声,我们采取转接的办法——不直接从调音台取音频信号,改从均衡器或者压扩器出口取音频信号,实践证明,通过转接,是可以消除电流声的。

案例三

在区会议中心,电流声强烈导致无法使用,通过均衡器接入后可以使用。一次县委会议中心的会议需要现场直播。我们到达现场安装设备后发现,前级调音台送来信号电流声太强烈,已经把后级调音台的LED表打满。用万用表测量,发现居然有点110V的电压!这里也是分两层的,前级调音台在二楼,后级调音台在一楼。断开后级调音台,单独把前级调音台的音频电缆拿来测量方法,居然接地的电压差已经达到15V。看来这里的配电线路有严重的问题,接地没有统一,造成地电位相差太大。由于无法找到最近的接地体,我们无法外接地线。最后我们在二层的控制室找到均衡器,从均衡器出囗取音频信号,成功地隔离了电流声。

灯光系统导致电流声。如果发现音响系统与灯光系统一起工作,则音响系统的交流哭噪声很大,而关闭灯光系统后则听不见交流声,多半是由于音响系统与灯光系统共用同一路电,控制灯光系统的可控硅工作电流不仅大,而且是脉冲电流,能够通过电流系统影响其他设备的运行,从而产生很大的交流声。这种情况下,可以把灯光系统和音响分开,分别接入不同的电源,让音响系统用一相电源,灯光系统用另外一相电源。如果只有一路市电,可以考虑在音响系统中加入稳压滤波隔离电源,比如在调音台和音源所用的电源前,加一台适当功率1:1的电源变压器,或者在线式UPS。

案例四

小区广场,电流声强烈导致无法使用。

去年夏天在一区的广场举办“六一少儿文艺晚会”现场的前级调音台和功放、音箱、灯光、现场录制设备都从广场的配电箱接入电源。由于没带后级调音台,我们把音频信号直接接入录象机,通过录象机的音频电位器来控制电平,在连接好设备后开机,发现电流声太强烈,无法录制。制作人员提出要换录像机,说是录像机坏了,声音没法使用。其实换录像机也解决不了问题,因为现场有灯光设备,其中硅箱在工作时会对电源产生干扰,录像机的电流声恰恰就是硅箱造成的,后来我们把制作设备的电源从现场改一到总配电箱,就解决了问题。

使用隔离器,有时候哪种办法都用了仍然解决不了电流声问题。这时候,在两级调音台之间使用音频隔离变压器进行隔离,就可以有效地抑制交流声的干扰了。

音频隔离变压器是一种专用的音频组件,适合现场调音台与其他不同电位差设备的对接。它有多种型号,如两端都是平衡接法的,主要是隔离两端不同地而产生的电位差,以及由此造成的交流声干扰;还有就是一端为平衡,一端为不平衡的接法,除了隔离以上干扰外,不有阻抗变换的作用。采用音频隔离变压器之后,把长距离传输信号的两端设备进行连接,克服了两端不同地的问题,是解决交流声干扰的好办法。除了能够消除交流声,还可以避免后级设备回流烧毁前级调音台输出。有些隔离器的变压器输出端具有超强的线缆驱动能力,可以连接达300米的音频信号线,这在特殊的音响工程中非常有用。下图的隔离器具备多种接口,具有隔离和平衡与不平衡的相互转换作用。

除此之外,如果需要更长距离传送音频信号,可以考虑使用光发射机。由于光设备不会连通两端的地电位,可以绝对放心不会由于两级调音台连接而产生电流声。

回复

使用道具 举报

使用高级回帖 (可批量传图、插入视频等)快速回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则   Ctrl + Enter 快速发布  

发帖时请遵守我国法律,网站会将有关你发帖内容、时间以及发帖IP地址等记录保留,只要接到合法请求,即会将信息提供给有关政府机构。
快速回复 返回顶部 返回列表